Hintergrund war dann doch mal ein Stromausfall, Werktags zw. 5 und 7 Uhr, für ca. ne Stunde. Und dann steht
halt mal eine Innenhälterung, wo mein Yamabuki auf die Teichfertigstellung wartet.
Es gab kein lokales Ereignis, was den Ausfall erklären konnte. Wird also in Zukunft keine Ausnahme bleiben.
Basierend auf einen MK Blog habe ich nach entsprechender Hardware gesucht, mich ein wenig belesen und
etwas rumgerechnet.
Zum "Testen" baue ich erstmal nur eine USV für die IH auf und erweitere dann um 2 für den Teich. Wenn die IH ausser Betrieb ist, dienen die Teile als Reserve.
Als Regler kommt der Ective CSI 3 (300 Watt/h Dauerleistung) mit vorgefertigten Kabel (gem. Querschnitts-Empfehlung lt. Handbuch) zum Einsatz. Unter Normalbedingung speist er den Schuko, wo eine Mehrfachleiste für Pumpe, Licht und Belüftung dran hängt (ca. 130 Watt/h) und lädt gleichzeitig die Batterie voll/auf Erhaltung.
Fällt das Netz aus, wird die Batterie unterbrechungsfrei genutzt bis das Netz wieder da ist, oder die Mindestspannung der Batterie unterschritten wird. Tritt ein zweiter Ausfall ein, wird automatisch noch tiefer
entladen!
Aus Kosten/Nutzen Gründen verwende ich eine AGM 100 Batterie, 100Ah bzw. 1200Wh.
Zur Verbesserung der Langlebigkeit, sollte man nur 50-65% entnehmen. Sprich, das Netz sollte "rechtzeitig wieder verfügbar sein, aber das kann man nicht steuern/regeln! Ich denke das das Leben der Koi dann doch
wichtiger ist, als ein Batterie.
100% Entladung: 1200Wh/130Wh= 9,2h (das können angeblich nur Lithium Batterien!)
50% Entladung: 600Wh/130Wh= 4,6 h
65% Entladung: 780Wh/130Wh= 6 h
Ich denke, damit kommt man gut zurecht. Wenn die Preise für Lithium fallen dann geht es deutlich länger, ohne den ganzen Filterkeller/IH mit Packs vollzustellen.
Später kommt das Ganze an den Teich und soll die Belüfter absichern
50% Entladung AP-80: 600Wh/43Wh= 14 h
50% Entladung AP-100: 600Wh/65Wh= 9 h
65% Entladung AP-80: 780Wh/43Wh= 18 h
65% Entladung AP-100: 780Wh/65Wh= 12 h
In kürze habe ich die Teile und baue diese auf, dann kann sich jeder ein Bild davon machen,
wie einfach das umzusetzen ist.
Das obige Setup kostet 300€, der Vollständigkeit halber :-)
Heute ist der Yamabuki aus der IH ausgezogen. Das gab Anlass den Netzstecker zu ziehen und einen Netzausfall zu simulieren. Es gab eine <1 Sekunde eine Unterbrechnung, danach lief die Filter-Pumpe und Belüftung wieder weiter. Funktioniert also und wird demnächst am Teich adaptiert.
So, nach einem Blitzversand sieht der Aufbau wie folgt auf:
Den Regler auf "Aus" stellen. Die beiden 6mm² Kabel mit fertigen Schuhen an den Regler klemmen. Mit einer 13er Nuss oder Schlüssel zuerst Plus an der Batterie anschrauben, gefolgt von Minus.
Immer noch ausgeschaltet, den Regler mit dem Hausnetz verbinden und dann einschalten.
Verbraucher an den SchuKo einstecken, fertig. Technische Merkmale etc. findet mann auf der Ective-Seite in dt. und eng.
Hallo @amkei und vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung bis hier her. Ich würde mich freuen, wenn du das Ganze dann noch mit Fotos und im Betrieb ergänzen kannst. Alleine schon aus Eigeninteresse.